Pagina 1 van 1

gasfornuis

Geplaatst: 16 jan 2005, 17:13
door David 1046
he dubbelluchters

ik ben bezig met het inbouwen van een tweepits gastoestel. eerst even met zeep gekeken of er geen lek in de aansluitingen zit. en toen de fik erin.
nou doet ie het prima totdat ik de knop loslaat. als ik hem indruk en opendraai vlamt ie heel netjes. laat ik los gaat ie uit, ook als ik hem langere tijd ingedrukt hou. wie weet hoe dit komt en kan me uitleggen hoe ik straks tijdens het koken twee handen vrij heb.
het is trouwens een gasstel uit ommenabij 1980. had je toen al vlambewaking?

David

Geplaatst: 16 jan 2005, 18:01
door ludo
zou het aan de drukregelaar kunnen liggen???
vroeger 50mbar nu 30mbar.

Thermokoppel stuk.

Geplaatst: 16 jan 2005, 21:11
door Bert Steenhuis
Hallo david,

Het kan bijna niets ander zijn dan het reeds genoemde"bimetaal" en dat heet "thermokoppel".
Meestal is het gemakkelijk te vervangen en is voor de nog gangbare gas-toestellen bij de caravan en of camper zaken gewoon verkrijgbaar/bestelbaar en anders hebben ze wel een univeseel of een ander passend type.

Groeten Bert Steenhuis.

Geplaatst: 16 jan 2005, 21:16
door David 1046
dan ga ik dat eerst proberen. mocht het niet lukken, laat ik het wel weer horen.

bedankt voor zover

David